Zopár poznámok z miestnosti „Požiarna prevencia“ – SIBAF® Forum 2025
„Kto pozná trendy požiarneho rizika, vie lepšie riziko riadiť aj poistiť.“
Jeden číselný kontext: v roku 1997 bolo do 60 minút uhasených ~95 % požiarov; v rokoch 2010–2014 už len ~40 %. Dôvod? Okrem iného vyšší podiel plastov a rýchlejší rozvoj požiaru.
Čo zarezonovalo v diskusiách a prednáškach:
Dušan Hancko (HaZZ SR)
-
EV incident ≠ „uhasiť a hotovo“: mať pripravený postup karantenizácie, odťahu a nakladania s hasebnou vodou.
-
FVE: iný zásahový scenár pre strešné inštalácie vs. veľké „huby“.
-
Zásahová dokumentácia: jasne označené vypínacie body, prístupové trasy a kontakty = kratší čas zásahu a menší rozsah škody.
Matúš Jenčík, Bohmer Milos (Siemens)
-
Prepojenie nabíjačiek s EPS/BMS: pri alarme zónovo odpojiť len postihnutú časť, spustiť núdzové vetranie.
-
Detekcia v garážach: ASD + bodové hlásiče; pri väčšom počte nabíjacích miest doplniť videodetekciu (verifikácia poplachu, rýchlejší zásah).
-
Elektro-bezpečnosť: DC prúdové chrániče, pravidelné revízie; kde dáva zmysel – nabíjanie v exteriéri.
Pavel Devečka (PYRONOVA Group)
-
„Norma ≠ hotovo“: projektový súlad je začiatok; riešenie musí sedieť na reálne používanie objektu.
-
Kontext rizík: hodnotiť materiály, technológie a prevádzku – nie len „podľa papierov“.
Michal Nemčok (PYRONOVA Group)
-
Holistický výber systému: sprinkler vs. vodná hmla posudzovať spolu s detekciou, dymovou ventiláciou a evakuáciou; brať do úvahy bezpečnosť osôb, priestor, CAPEX/OPEX, servis, sekundárne škody.
-
Výškové budovy: rýchle šírenie požiaru a zadymenia, „odrezané“ poschodia, vyšší počet osôb, limity zásahovej techniky, údržba PTZ, vyššie triedy rizika a následné škody.
Jana Budáčová (Hilti Slovakia)
-
Kontinuita požiarnej odolnosti po podlažiach: utesniť každé poschodie; kombinované prestupy riešiť kombinovanými systémami.
-
Montáž podľa certifikácie: používať kompletné certifikované sety (manžety, upchávky, tmely, dosky) a dbať na kompatibilitu s dilatáciami, nosnými prvkami a požiarnymi klapkami.
Tomáš Krchnak (Slovenská asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR)
-
E-kolobežky a batérie v domácnostiach: nenabíjať na únikových cestách, bez dozoru a mimo nehorľavých povrchov; pri poškodení batérie – okamžitá karanténa. Hlásiče dymu v bytoch pomáhajú.
-
Únikové cesty v bytových domoch: koridory sa vedia zadymiť v minútach; dvere únikových ciest držať zatvorené.
Záver pre prax
Rýchlosť a rozsah požiaru dnes viac ako kedykoľvek závisia od materiálov, technológií a pripravenosti procesov.
Kľúčové je prepojenie projektovania, prevádzky, detekcie, dokumentácie a zásahu. To, čo včas vidíme a vieme vypnúť, vieme aj lepšie ochrániť a poistiť.