Zopár poznámok z miestnosti „Požiarna prevencia“ – SIBAF® Forum 2025

Zopár poznámok z miestnosti „Požiarna prevencia“ – SIBAF® Forum 2025

„Kto pozná trendy požiarneho rizika, vie lepšie riziko riadiť aj poistiť.“
Jeden číselný kontext: v roku 1997 bolo do 60 minút uhasených ~95 % požiarov; v rokoch 2010–2014 už len ~40 %. Dôvod? Okrem iného vyšší podiel plastov a rýchlejší rozvoj požiaru.

Čo zarezonovalo v diskusiách a prednáškach:

Dušan Hancko (HaZZ SR)

  • EV incident ≠ „uhasiť a hotovo“: mať pripravený postup karantenizácie, odťahu a nakladania s hasebnou vodou.

  • FVE: iný zásahový scenár pre strešné inštalácie vs. veľké „huby“.

  • Zásahová dokumentácia: jasne označené vypínacie body, prístupové trasy a kontakty = kratší čas zásahu a menší rozsah škody.

Matúš Jenčík, Bohmer Milos (Siemens)

  • Prepojenie nabíjačiek s EPS/BMS: pri alarme zónovo odpojiť len postihnutú časť, spustiť núdzové vetranie.

  • Detekcia v garážach: ASD + bodové hlásiče; pri väčšom počte nabíjacích miest doplniť videodetekciu (verifikácia poplachu, rýchlejší zásah).

  • Elektro-bezpečnosť: DC prúdové chrániče, pravidelné revízie; kde dáva zmysel – nabíjanie v exteriéri.

Pavel Devečka (PYRONOVA Group)

  • „Norma ≠ hotovo“: projektový súlad je začiatok; riešenie musí sedieť na reálne používanie objektu.

  • Kontext rizík: hodnotiť materiály, technológie a prevádzku – nie len „podľa papierov“.

Michal Nemčok (PYRONOVA Group)

  • Holistický výber systému: sprinkler vs. vodná hmla posudzovať spolu s detekciou, dymovou ventiláciou a evakuáciou; brať do úvahy bezpečnosť osôb, priestor, CAPEX/OPEX, servis, sekundárne škody.

  • Výškové budovy: rýchle šírenie požiaru a zadymenia, „odrezané“ poschodia, vyšší počet osôb, limity zásahovej techniky, údržba PTZ, vyššie triedy rizika a následné škody.

Jana Budáčová (Hilti Slovakia)

  • Kontinuita požiarnej odolnosti po podlažiach: utesniť každé poschodie; kombinované prestupy riešiť kombinovanými systémami.

  • Montáž podľa certifikácie: používať kompletné certifikované sety (manžety, upchávky, tmely, dosky) a dbať na kompatibilitu s dilatáciami, nosnými prvkami a požiarnymi klapkami.

Tomáš Krchnak (Slovenská asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR)

  • E-kolobežky a batérie v domácnostiach: nenabíjať na únikových cestách, bez dozoru a mimo nehorľavých povrchov; pri poškodení batérie – okamžitá karanténa. Hlásiče dymu v bytoch pomáhajú.

  • Únikové cesty v bytových domoch: koridory sa vedia zadymiť v minútach; dvere únikových ciest držať zatvorené.

Záver pre prax
Rýchlosť a rozsah požiaru dnes viac ako kedykoľvek závisia od materiálov, technológií a pripravenosti procesov.

Kľúčové je prepojenie projektovania, prevádzky, detekcie, dokumentácie a zásahu. To, čo včas vidíme a vieme vypnúť, vieme aj lepšie ochrániť a poistiť.